PALMisLIFE 討論區

標題: [求助]困擾---排水管發出惡臭 [列印本頁]

作者: bondhsueh    時間: 2006-10-4 23:55
標題: [求助]困擾---排水管發出惡臭
話說最近搬到現在住的「新」家
雖然看到房東花了幾十萬整修,外觀煥然一新
但畢竟由於是屋齡近25年,再加上位處傳統市場/小吃夜市的隔一條街上
所以衛生環境還是讓人有點頭痛

小小強?用茶樹精油擦地,勤保室內清潔或用殺蟲劑還可稍稍抑制一下,讓牠們自愛點
但,廚房和廁所的排水孔就是會發出隱隱的惡臭
像是陳年未清的廚垢或是…不知該怎麼形容,微微腐臭?

已經試著用強鹼、通樂清潔,但過沒多久(不到一週),味道又出現了…Orz

還請推薦其它除/堵臭的方法?
作者: rainman    時間: 2006-10-5 01:11
標題: Re: [求助]困擾---排水管發出惡臭
弟猜想是因為排水管沒有水封存在。

所謂水封,其目的是為了阻絕水管裏的臭氣,以及防止奇奇怪怪的蟲沿著水管爬上來,而這樣的設備統稱為存水彎。存水彎大致分成這些形狀(請點我),不論是廚房、陽台、廁所,正確的排水管施工方式都是要施作存水彎,但20年以上的舊公寓可能就不會有這樣的設備;或者雖然是新房子,但是浴室/廚房在裝潢時被設計師乾坤大挪移過,而新的排水管並沒有考慮到存水彎,或是無法施作,所以也就沒有水封能幫您擋住排水管裏的臭氣。

知道原理後,再來看看可能的狀況。狀況分為有存水彎和沒存水彎兩種:

(1)有做存水彎:雖然有做存水彎,但因為這些落水頭(排水孔)平常都沒在使用,所以存水彎裏面的水慢慢蒸發,水少到沒法阻絕臭味,所以臭味就跑出來了。解決的方法就簡單多了,就是餵它喝水,讓存水彎裏的水能達到水封的效果,臭味自然上不來。不過若排水孔真的少用到水封會蒸發掉,那不如直接把排水孔用膠帶貼起來,等久久要用的那時再撕開就好。如果您是經常半個月以上時間不在家,而回到家一開門就聞到一股污物臭味的;或是天天都有使用廚房浴室,但卻很少洗地板,這多半就是這種狀況。

(2)沒做存水彎:解決方式大概就只有更換成防臭型落水頭。防臭型落水頭的型式有好幾種,不過大致就區分成二種原理,一個是淺淺的水封(如同連結裏的碗型管);另一種是用一塊塑膠片設計成排水時沖開,沒水時彈上來關上出口,俗稱"上不來"。

至於怎麼判斷有沒有存水彎?最簡單的方法,先做(1),幫家裏全部的排水孔都加700CC左右的水,如果加完水後的一週內還是會在排水孔附近聞到臭味,那就去做(2)。另一個方法就要去拜訪您樓下的住戶,看看在他們家的天花板上有沒有屬於您家裏的存水彎(廚房/浴室裏做裝飾天花板的原因就是為了遮掩樓上住戶的排水管路)。

大致就這樣了,如果有任何說明不清楚,或是有說錯的地方,還請各位前輩們指教,謝謝。
作者: flycatcher    時間: 2006-10-5 01:29
標題: Re: [求助]困擾---排水管發出惡臭
有一個方法是去找水電的來施工

跟他說要換排水孔(有一各閥門,水流下時才開啟, 不用時則保持關閉狀況)
聽說不只一種,功能是:防止蟑螂從此處偷襲以及讓臭氣上不來
我以前舊家就是這樣解決的
現在新家的建商不錯,因為蓋房子時就全面採用這種排水孔蓋了
但是洗衣機排水孔、洗碗槽排水孔,好像無法施用此法(問水電的囉)
主要是針對廚房以及廁所那種地上的排水孔

用這種排水孔,缺點是有時少用的地方,那個閥門無法被水流的重力開啟
但解決方法很簡單,拿根竹筷或類似的物品,戳它一下就 ok 了

P.S. po 完才發現,樓上已經有人有更詳細的解釋了,我的方法是屬於方法 (2)

[ 本文最後由 flycatcher 於 2006-10-5 01:33 編輯 ]
作者: 24m    時間: 2006-10-5 11:48
標題: Re: [求助]困擾---排水管發出惡臭
我最近也遇到相似的問題,不過我是兩年的國宅,但是是煙味,正在想解決的方法跟找尋煙味的來源。
作者: rainman    時間: 2006-10-6 04:08
標題: Re: [求助]困擾---排水管發出惡臭
廁所裏有異常煙味的原因大概只有一種,而發生的場合大部份是在集合式住宅裏。集合式住宅在原始設計時都會規劃管道間供大樓共同管路配置其中,查看一下您浴室上方的天花板內(從天花板檢修孔推上去看)排水管路的流向,那就是管道間的方向。而現在的浴室內大都會配置乙台浴室排風扇供強制排氣用,但這些排氣大都直接排到管道間內,所以這支管道間裏就會集合從一樓到頂樓同一戶(如A1戶)所有浴室排風扇所排出來的廢氣,只要其中有一戶住戶在浴室內抽煙,煙味就被排風扇帶到管道間內,接著就四處流竄,很有可能就跑到您府上的浴室裏了。

雖然看起來似乎很難防範,但其實還是有些方法可以改善這樣的狀況。

(1)推開浴室天花板上的檢修孔,拿手電筒照看看管道間的磚塊是不是滿砌,而且粉刷是不是確實把所有孔隙都填滿:許多泥作承商在封管道間時常常會疏忽掉這部份,想說反正在天花板上看不到,那砌磚時砌個大概就好,粉刷也大概粉刷一下就好(甚至連粉刷都沒做)。想看看前面說的,管道間裏充滿著不知哪層樓住戶在浴室裏吸煙的煙味,若您家裏管道間的磚牆(天花板上)是孔孔洞洞,煙味當然會從管道間裏跑到您家裏的浴室裏來,進而瀰漫在您家中。至於解決方法,就是把這些管道間磚牆上透通的孔洞補起來,您可以用水泥砂漿來補,也可以用矽利康,甚至用發泡劑,只要能把這些孔洞補起來就好。

當您把第(1)種狀況杜絕後,您府上的煙味問題應該會有明顯的改善。但若改善的程度還是無法達到您的標準,那就得試看看第(2)種方法。

(2)再確認一次,您府上浴室天花板內的管道間牆是不是都徹底檢查過,確定氣密都做好了?如果答案是肯定的,接下來的可能性大概只剩下前面提到的排風扇。我們做個極端的假設,這支管道間裏所有住戶的浴室排風扇都開了,就只有您家裏的沒開,以正負壓的觀念來看,管道間內是正壓,您家裏是負壓,所以管道間裏的廢氣就順著您府上的浴室排風扇管路進入您的浴室裏,然後再漫延開來。雖然大部份的排風扇都號稱有逆止裝置,但不同廠牌排風扇的逆止裝置做法不同,效果也不同,弟建議逆止風門在排風扇正上方的逆止效果比做在側面的要來得好一些,您可以撥空到各大賣場參考看看不同廠牌的浴室排風扇,應該就能分辨出其中的差異。也有人是把浴室排風扇換成低速風扇,二十四小時開啟確保浴室的氣流是排向管道間內的,雖然弟比較不建議這個方法,不過還是因人喜好。

家裏能做的改善大致就這二種,我們也可以向管委會反應這種狀況,並要求管委會協助在管道間最頂端(頂樓平台上長得像小土地公廟的構造,俗稱就是土地公 ) 加裝排氣裝置,直接針對管道間的排氣來改善。時間有些晚了,弟就不再多介紹,改天有時間或各位前輩們有這方面需要時,弟再盡力試著為各位說明看看。

基本上(1)+(2)可以解決95%的煙味問題,但若您位於頂樓,改善效果可能會打折扣,但仍然會讓您有很明顯的感受。大致上就說到這兒,若有任何說明不清楚,或是有說錯的地方,還請各位前輩們指教,謝謝。