家裡廚房建商給的電磁爐是220V
櫥櫃裡另外有一個220V的T型插座
和220V的冷氣插座一樣

我搞不懂把一個T型220V插座放在櫥櫃裡能做什麼
除了冷氣,好像找不到有什麼電器是220V,T型插頭,還能放在櫥櫃裡的
所以想拉其中兩條,弄110V出來,給微波爐用
在網路上看到的作法是從電箱拉線,那就要去找水電行了

我的想法是去電料行買T型插頭,接櫥櫃裡T型插座其中兩個點110V,接電線轉一般平行插座

不知道這樣做有沒有危險?
作者: misfit    時間: 2009-5-21 20:55
本文最後由 misfit 於 2009-5-21 21:16 編輯

當然可以~T型插座只是一種防呆裝置.......

但你最好同時告知家人要注意,並在延長後的插座端用束帶加上明顯的警告標示~以防止一時疏忽。

平常不用時拆除、或另外加上塑膠插頭蓋以防止(客人的)小孩插入異物。

此外,電磁爐屬大電流家電,縱使 220V 下使用應該不太可能超過 10A,
但轉換前也最好先確認安全流量~找出電箱中的控制閘,無融絲開關上會有規格。

還有一點,三端點插座較沒問題,如果是平行的雙端點接頭,建議你一併確認地線、火線~
除了能夠提高使用安全性、而且可以延長電器壽命。
作者: gcvincent    時間: 2009-5-21 22:52
除非房間只有你自己使用,沒有外人,否則,可以的話,最好還是重拉110的。

以前在學校工作時,好幾個220V是用兩孔的,上面也有標示220V。
每學年都跟學生宣導,每年都有學生勇於嘗試,
插一組暴一個,插兩組暴一雙。
死傷電器不計其數。

不過,用220V的熱水壺燒水真是有夠快。
作者: sohopro    時間: 2009-5-22 06:44
還是請電工處理, 插座蓋拿起來, 裡面的線重接 (類似跳線的概念), 再換成一般插座頭即可
作者: gschen    時間: 2009-5-22 08:11
除非房間只有你自己使用,沒有外人,否則,可以的話,最好還是重拉110的。

以前在學校工作時,好幾個220V是用兩孔的,上面也有標示220V。
每學年都跟學生宣導,每年都有學生勇於嘗試,
插一組暴一個,插兩組暴一 ...
gcvincent 發表於 2009-5-21 22:52

我公司機房的220V插座就幹掉了2台PC的PowerSupply
作者: tsai2824    時間: 2009-5-22 08:19
我的意思是三孔T型用插座電表找出兩條電線110V轉成二孔平行插座
這樣應該不會有電器誤接成220V情形才對
因為轉成二孔時已經是110v了

另外請教的是普通的平行插座有一長一短,長的是110v?短的是不帶電的地線嗎?
原本220v的三條電線裡應該有兩條是110v,一條0v吧?任選一條110v就行了嗎?
作者: misfit    時間: 2009-5-22 10:58
本文最後由 misfit 於 2009-5-22 13:03 編輯

原來我會錯意了.......

一直以為你是要弄給 220V 的電磁爐使用!......卻只是要給110V 的微波爐用.......

那麼勸你甭麻煩啦~方便的壁上插座接接就好。

=================================
1. 來源是3相的 220V 才能如你說的.......直接~「出兩條電線110V轉成二孔平行插座」

而一般家用 220V 多為單相,你是找不出兩條 110V 的。

............................................
2. 早期平行雙端點的兩個接頭長度一樣,外觀看不出來。

近些年改換的長短接頭,短的是火線,長的才是地線~這點你也弄錯了。
(樓下連結說法是正確的,長的稱中性腺~講地線只是一般的便宜說法。其實我自己也另外拉接地線,去把租屋處的雙線改成三線。)

而且台灣建築安規對這點不要求.............很多建築裡的平行雙端點長短接頭上的火線、地線都接反啦!

每回搬家後,安接電器前最先上陣總是驗電筆,而且每組分別的插座都得量![洋蔥reng]

水電工不是不知道........或者~蓋房子時最後裝插座的也許是臨時工吧......

.................................................................
就拿大家用的雙孔延長線來說吧~

平行雙端點長短接頭上的火線、地線接反的一大堆,更別提電源開關有九成九接的是地線!

因此、所有我經手過的延長線都被拆開來重跳線。
..................................................................
作者: nessie    時間: 2009-5-22 11:22
另外請教的是普通的平行插座有一長一短,長的是110v?短的是不帶電的地線嗎? ...
tsai2824 發表於 2009-5-22 08:19

  你的一些疑問可以參考 危機四伏的插座電氣插頭插座 這兩篇.
作者: tsai2824    時間: 2009-5-22 12:09
本文最後由 tsai2824 於 2009-5-22 12:16 編輯

謝謝各位的回答
會想這麼麻煩是因為廚具商不知道為什麼在櫥櫃裡做個插座
而這個插座卻是T型220v,簡直找不到電器可以用
變成了只是放碗盤的櫃子浪費了那個插座

剛剛去量了一下(借一下上面網頁的圖)

右邊那個插座圖示裡是火線或中性線+地線110v, 火線+地線110v,火線+火線則是220v,所以這是雙相220v?
所以我應該只要『拉右邊圖一條火線到左邊的火線,右邊的地線到左邊的中性線』
這樣對嗎?
作者: misfit    時間: 2009-5-22 12:56
本文最後由 misfit 於 2009-5-22 16:41 編輯

用電錶就能確定,而且可以抓出火線。

驗電筆只是簡易的取代,附加拆卸一般家用開關的功能罷了。

==============================

櫥櫃裡 220V 插座應該是提供給洗碗機用的,我一直誤以為是房間壁櫥哩。
作者: tsai2824    時間: 2009-5-22 19:55
本文最後由 tsai2824 於 2009-5-22 19:59 編輯

晚上回家實驗,失敗
順手量了一下家裡的平行插座
火線+中性線110v,火線+地線110v
轉接的沒接地線,火線+中性線110v
但是一開微波爐就跳電了
幸好沒燒壞

那個櫥櫃應該不是給洗碗機用的,因為沒留水管的洞
純粹是一個有門的櫃子,裡面一個T型插座
喔,電箱上有標示,是烤箱電源
這下要請問,那裡有賣這種烤箱了
作者: misfit    時間: 2009-5-22 20:31
為了一個插座買烤箱?......

還好你沒有象牙筷子....

==========================

開關跳脫是因為過載~確認一下電箱中控制閘、無融絲開關上的規格
(你要加上整條線路上的總耗電量。)

高瓦數等大電流電器盡量避免延長、轉接,最好直接接牆上插座,也避免同時使用。

或者避免使用全功率輸出也勉強算是一種折衷方式。
作者: sohopro    時間: 2009-5-22 20:57
我因為這問題也是頭痛好幾年, 以前搬新家時也是請電工改, 現場看大概就是重接就好了
事後發現少改到一個地方, 陸續問過附近幾家水電行 => 沒有老闆想跑這一趟
作者: thomaschion094    時間: 2009-5-25 11:28
老一點的建物的電源都是亂接,現在租屋處的更扯,
連電燈開關都是上下顛倒裝,這些水電工到底有沒有執照啊?
作者: krisher    時間: 2009-5-25 12:10
220V 應該中間孔+任一孔就是 110V 了,
不放心的話用電表量量看再接出來就好.