室外機只要放在自陽台上的架子上即可, 再加上兩台室內機, 想要把廠商報價六仟元的安裝費省下來, 自己曾學過冷氣原理也操作過高低壓錶, 也下載了英文的安裝手冊了(找不到中文的), 若所需工具可以借到的話, 不知版上可有這方面的高手有何建議或注意事項?
分享淘帖0 分享分享0 收藏收藏0 頂0 踩0

140

主題

0

好友

4416

積分

壞蛋

該用戶從未簽到

文章
4704
2#
發表於 2007-4-1 08:36 |只看該作者

Re: 自己安裝分離式冷氣的可能性???

要準備真空PUMP
講究的話要準備氮氣

先用對管子加工,之後以氮氣(高純度)對管內吹乾淨殘削以後,接上真空PUMP,抽至定壓檢側有無漏氣後(下面不確定,而且是1對1的施工程序)

一開始的冷媒應該是放在室外機身內,把管子接上室外機後,此時管內應該還保持在低壓狀態(印象中室外機應該有兩個閥)
把真空PUMP那邊的閥關閉,把室內機裝滿冷煤的閥打開,此時管內就會充滿冷媒
--
一般來說只有日本人才會幫你用氮氣吹管清潔殘削
也只有日本人會真的用真空PUMP
某些廠商可以幫你做這兩件事情,但是要加收費,另一些則是連弄都不想弄

但是上面兩項對冷氣的效率其實會有影響,分離式冷氣如果裝不好的話效率會差很多,建議如果以後還要裝的話可以先請比較猛的廠商來裝,順便偷學,下次再來自己搞.....
回復

使用道具 舉報

185

主題

2

好友

4033

積分

來騎車吧

  • TA的每日心情
    慵懶
    2011-4-15 11:58
  • 簽到天數: 1 天

    連續簽到: 1 天

    [LV.1]初來乍到

    文章
    4610
    3#
    發表於 2007-4-1 21:16 |只看該作者

    Re: 自己安裝分離式冷氣的可能性???

    分離式冷氣我真的有自己裝過, 因為我大舅子之前就在某家電公司裝冷氣的,
    加上想省安裝費, 就自己和大舅子兩個人動手了....

    不過裝過一次之後, 我發誓下次絕對不再幹這種事!
    因為光是拉銅管就快要搞死人了, 沒有練過的真的不要弄...

    這種苦力錢, 該給人賺的就給人賺,
    自己裝的不但沒啥成就感, 只有累到不行的疲勞,
    而且裝壞了還是得花錢請人善後, 真的不太值得!!
    敗家不歸路, 愈走愈恐佈
    回復

    使用道具 舉報

    326

    主題

    14

    好友

    5304

    積分

    該用戶從未簽到

    文章
    3982
    4#
    發表於 2007-4-2 00:32 |只看該作者

    Re: 自己安裝分離式冷氣的可能性???

    窗型的安裝費可以省, 分離的就別省了.
    光彎那個銅管, 打牆洞和裝排水機就會讓你覺得 "請人裝比較好",
    更不用說裝了後, 接頭一個沒鎖好 (鎖緊不等於鎖好), 用了沒多久又要花錢充冷媒.
    回復

    使用道具 舉報

    42

    主題

    0

    好友

    185

    積分

    該用戶從未簽到

    文章
    189
    5#
    發表於 2007-4-2 06:19 |只看該作者

    Re: 自己安裝分離式冷氣的可能性???

    其實錢也並不是唯一的問題, 另一個問題是安裝技師的專業性, 打洞彎管對我應該都不是問題, 如Lifung所說, 正統的冷氣安裝前需抽真空確保管路內的空氣己經完全排出, 並需維持一段時間確定無誤後再可加入冷媒, 否則管路中的水份會和冷媒結合成硫酸而腐蝕管路最後導致冷媒外漏

    不知哪位可以推薦按規定安裝的專業技師
    回復

    使用道具 舉報

    150

    主題

    0

    好友

    1281

    積分

  • TA的每日心情
    開心
    2011-9-28 08:56
  • 簽到天數: 1 天

    連續簽到: 1 天

    [LV.1]初來乍到

    文章
    2120
    6#
    發表於 2007-4-2 09:01 |只看該作者

    Re: 自己安裝分離式冷氣的可能性???

    錢並不是唯一的問題的話,請人做然後你來監督,不但可以知道他有沒有偷工,也可以學他的技術。
    中文說明書如果買公司貨好像會有?
    ENeT
    回復

    使用道具 舉報

    42

    主題

    0

    好友

    185

    積分

    該用戶從未簽到

    文章
    189
    7#
    發表於 2007-4-2 09:56 |只看該作者

    Re: 自己安裝分離式冷氣的可能性???

    自己用的冷氣多花點心力監工是合理的, 只是不知當技術人員不清楚你在講什麼那就更別説他會不會了, 就更別說技術人員翻臉時該如何收尾了? 讓人難堪下不了台總是不好的.

    我們該尊重專業, 但不知專業在哪裡?
    回復

    使用道具 舉報

    140

    主題

    0

    好友

    4416

    積分

    壞蛋

    該用戶從未簽到

    文章
    4704
    8#
    發表於 2007-4-2 10:18 |只看該作者

    Re: 自己安裝分離式冷氣的可能性???

    http://www.airconditioner.com.tw/xoops/modules/newbb/index.php

    上面這家尚稱專業,不和他買冷氣也可以問問題
    可以請他作真空pump和氮氣吹管,不過不要想說會很便宜 <=應該會比一般的稍貴

    之前是家樂福的幫我作的,原本想請他加錢幫忙做這兩樣,不過因為對方沒有氮氣,所以無法吹管
    但是真空pump到是因為小的有拜託,所以有作,但是沒加收費用

    忘了說,我的是舊冷煤冷氣,安裝沒有那麼麻煩,但是我還是選擇要抽真空
    現在的R410A是"一定要抽真空",而且安裝稍有疏失就等著冷媒漏光光Orz
    自己裝,真的要小心

    [ 本文最後由 lifaung 於 2007-4-2 10:24 編輯 ]
    回復

    使用道具 舉報

    42

    主題

    0

    好友

    185

    積分

    該用戶從未簽到

    文章
    189
    9#
    發表於 2007-4-16 05:40 |只看該作者

    Re: 自己安裝分離式冷氣的可能性???

    讓我較納悶的是, 冷氣系統中的冷媒量因應著作用壓力所以需有一適當的量, 但每一台分離式冷氣的管路長度不一, 若不以壓力做為填充依據而以用沖的方式去除空氣及水份, 那冷氣效果會好嗎?
    回復

    使用道具 舉報

    140

    主題

    0

    好友

    4416

    積分

    壞蛋

    該用戶從未簽到

    文章
    4704
    10#
    發表於 2007-4-16 12:53 |只看該作者

    Re: 自己安裝分離式冷氣的可能性???

    上面的說法就是傳統台灣人裝冷氣的方式

    效果當然是不會如同用氮氣乾燥除屑,真空Pump硬抽後填充來的好
    --
    R410A的冷氣是一定要用真空Pump抽的,而且不能補灌冷媒
    要灌就得全部放掉以後重新裝填
    回復