PALMisLIFE 討論區

標題: [求助] 關於RS-232的延長 [列印本頁]

作者: alex33    時間: 2004-8-9 11:01
標題: [求助] 關於RS-232的延長
小弟的工作是POS,常常會要使用RS-232的延長,目前用過的方法如下.....

1.直接拉RS-232的線延長,缺點是,約10米就掛了,而且不好佈線
2.用RS-232轉RJ45的頭,再用CAT5的線去拉延長,這不錯,可惜30米還是會掛
3.先用USB轉RS-232,再用RS-232轉RJ45的頭,再用CAT5的線去拉延長,這更讚,可惜50米還是會掛

我的問題是....
1.RS232到底可拉多長
2.為何2跟3的距離會不同
3.有何方法,可以更長

麻煩大家了....
作者: james989    時間: 2004-8-9 12:00
標題: Re: [求助] 關於RS-232的延長
Originally posted by alex33 at 2004-8-9 11:01 AM:
3.RS232->RS485 ---- RS485->RS232

James
作者: alex33    時間: 2004-8-9 12:20
標題: Re: [求助] 關於RS-232的延長
1.那就是約6米是嗎???
2.我在相同的地方試的,所以線材是一樣的,機器也是一樣的,只差多了一個USB轉RS-232...
3.RS485....改天試試....

謝謝...
作者: Jerry    時間: 2004-8-9 12:29
標題: Re: [求助] 關於RS-232的延長
公司拉最長的rs-232是150米左右是用cat6的線材。
若出現異常通常會加上rs-485,若再不行用對接式的MODEM連接。
作者: james989    時間: 2004-8-9 13:21
標題: Re: [求助] 關於RS-232的延長
Originally posted by alex33 at 2004-8-9 12:20 PM:
1.那就是約6米是嗎???
2.我在相同的地方試的,所以線材是一樣的,機器也是一樣的,只差多了一個USB轉RS-232...
3.RS485....改天試試....

謝謝...


1."約6米是嗎???" RS232 的標準就是這樣!超過此距離訊號易衰減
2."機器也是一樣的,只差多了一個USB轉RS-232" 可能是USB轉RS-232 訊號不夠強
3.市面上有RS-232<->RS485的轉換器,最長可達1000m
作者: alex33    時間: 2004-8-9 22:56
標題: Re: [求助] 關於RS-232的延長
Originally posted by Jerry at 2004-8-9 12:29 PM:
公司拉最長的rs-232是150米左右是用cat6的線材。
若出現異常通常會加上rs-485,若再不行用對接式的MODEM連接。


我真是笨,怎沒想到用Cat6來拉......謝謝了

不好意思,再問問RS485我有點懂,但Modem是怎回事???
作者: alex33    時間: 2004-8-9 22:58
標題: Re: [求助] 關於RS-232的延長
Originally posted by james989 at 2004-8-9 01:21 PM:


1."約6米是嗎???" RS232 的標準就是這樣!超過此距離訊號易衰減
2."機器也是一樣的,只差多了一個USB轉RS-232" 可能是USB轉RS-232 訊號不夠強
3.市面上有RS-232<->RS485的轉換器,最長可達1000m


了解,謝謝了,改天我來試試RS485........
作者: kira    時間: 2004-8-9 23:29
標題: Re: [求助] 關於RS-232的延長
RS-232<->RS485轉換,
可以參考下列網站的資料,
http://www.icpdas.com
但是,
ICP的產品就不知道
可不可以達到james989所說1000M了?
作者: Jerry    時間: 2004-8-9 23:44
標題: Re: [求助] 關於RS-232的延長
公司目前RS-232都是用來連接印表機的,因為是老系統,但多年用來都相當的穩定,目前用這種方式來接的印表機約有60台左右。所以常有RS232對接、RS-232接485再轉回RS232方式,另外一種方式是透過MODEM對接,這種MODEM是對接式的,二台MODEM直接對接就可以通了,距離上目前似乎沒有遇到過問題。
另外,線材部份也可以STP或FTP的線材。不一定要用CAT6的。

[ Last edited by Jerry on 2004-8-10 at 00:03 ]
作者: ynh    時間: 2004-8-10 00:29
標題: Re: [求助] 關於RS-232的延長
RS-232 標準長度是 50 feet

可能你的POS系統上RS-232 TRANSCEIVER IC 推動電壓不足,尤其一些3.3V電壓的IC ...

轉用USB-->RS-232 以5V升壓是可能加大其驅動能力,所以可加長些距離.
另CAT6/cat5e的傳輸線若能控制好阻抗匹配,若能消除串音(反射電壓)可拉更長.
這對一般user較難

也可用RS-232 --> LAN介面 ( 其後就變化多嘍~)
你可參考公司網頁 www.moxa.com.tw
若有量的需求可借測...
作者: alex33    時間: 2004-8-10 01:03
標題: Re: [求助] 關於RS-232的延長
Originally posted by ynh at 2004-8-10 12:29 AM:
沒想到又遇到有點關係的人了,呵呵.....

謝謝了......貴公司的產品,我已經用過粉多顆了,真是好東西喔.....|)|)|)
作者: alex33    時間: 2004-8-10 01:06
標題: Re: [求助] 關於RS-232的延長
Originally posted by Jerry at 2004-8-9 11:44 PM:
再次謝謝........但說真的,Modem的部份,小弟還是不是粉懂耶,可再麻煩一下嗎???
作者: Jerry    時間: 2004-8-10 13:38
標題: Re: [求助] 關於RS-232的延長
http://www.leased.hinet.net/14k/14.4K(TS).gif
原理和這張圖相同,與連接485的做法相同,只是485中間要接上四條線,用MODEM的話只要二條線,只是目前這種對接式的MODEM市面上真的不好找,公司這些2400的MODEM使用時間都快10年了,現在也找不到資料可以給你看了。
作者: u329    時間: 2004-8-10 13:57
標題: Re: [求助] 關於RS-232的延長
Originally posted by Jerry at 2004-8-10 13:38:
http://www.leased.hinet.net/14k/14.4K(TS).gif
原理和這張圖相同,與連接485的做法相同,只是485中間要接上四條線,用MODEM的話只要二條線,只是目前這種對接式的MODEM市面上真的不好找,公司這些2400的MODEM使用時間都快10年了,現在也找不到資料可以給你看了。

我以前也用過這種專線對接式的Modem,記得是TAINET(台聯)的,不過是在Novell時代以DOS作遠端工作站的連線之用,才14.4k一台就要好幾萬,機器本身就有Panel可設定功能,真是貴得離譜;不過連線品質也真的很可靠,許多銀行的行外ATM都指定使用呢~




歡迎光臨 PALMisLIFE 討論區 (http://f.pil.tw/) Powered by Discuz! X2.5