    我住的地方只有2孔插座,所以沒有接地這個孔

    我有試過從機殼拉一條線到地板上,發現好像沒什麼效果

    在經過無數次被電腦機殼電到的經驗之後,決定問一下大家,接地線是要怎麼接比較好?
    分享淘帖0 分享分享0 收藏收藏0 頂0 踩0

    110

    主題

    22

    好友

    2723

    積分

    遺失中....

    該用戶從未簽到

    文章
    2983
    2#
    發表於 2006-11-29 01:43 |只看該作者

    Re: 接地線的問題

    最佳作法是打一根 1.5m 的金屬棒到土裡面去........

    二樓以上的樓層,地線可以接到鐵窗上(要把漆刮掉),或是接到水管上(鉛管)。
    Had U Sonicared tonite ?
    回復

    使用道具 舉報

    91

    主題

    11

    好友

    3180

    積分

  • TA的每日心情
    無聊
    2018-8-16 22:45
  • 簽到天數: 1527 天

    連續簽到: 1 天

    [LV.Master]伴壇終老

    文章
    1010
    3#
    發表於 2006-11-29 02:01 |只看該作者

    Re: 接地線的問題

    我是直接把地線接到,配電箱的外殼上。

    還有另外一個方法,拿驗電筆,測看看插座上哪個是地線,接過去,好像也行。

    [ 本文最後由 Harvey 於 2006-11-29 02:10 編輯 ]
    回復

    使用道具 舉報

    110

    主題

    22

    好友

    2723

    積分

    遺失中....

    該用戶從未簽到

    文章
    2983
    4#
    發表於 2006-11-29 02:12 |只看該作者

    Re: Re: 接地線的問題

    原文由 Harvey 於 2006-11-29 02:01 發表
    ............
    據我的認知當中,因為110V的電源,通常是有一條火線,一條中性線(不帶電),一般的插頭不會有很明顯的正反 ...


    這個檢測最簡單的是使用驗電筆(20塊錢),不然的話~用三用電錶也行........

    兩者都是利用人身當導體.....
    Had U Sonicared tonite ?
    回復

    使用道具 舉報

    110

    主題

    22

    好友

    2723

    積分

    遺失中....

    該用戶從未簽到

    文章
    2983
    5#
    發表於 2006-11-29 02:18 |只看該作者

    Re: Re: 接地線的問題

    原文由 Harvey 於 2006-11-29 02:01 發表

    還有另外一個方法,拿驗電筆,測看看插座上哪個是地線,接過去,好像也行。


    這樣的地線迴路其實並不完全,看是要解決什麼問題.................

    依 AlexPro 兄的情況來說,也許可以這麼接就解決了...........

    若要解決靜電干擾,就應該是一定得外接了。
    Had U Sonicared tonite ?
    回復

    使用道具 舉報

    473

    主題

    20

    好友

    3043

    積分

  • TA的每日心情
    奮斗
    2011-4-19 14:05
  • 簽到天數: 2 天

    連續簽到: 1 天

    [LV.1]初來乍到

    文章
    4525
    6#
    發表於 2006-11-29 07:57 |只看該作者

    Re: 接地線的問題

    謝謝大家囉~~~ 這些方法我都去試試看!
    回復

    使用道具 舉報

    110

    主題

    22

    好友

    2723

    積分

    遺失中....

    該用戶從未簽到

    文章
    2983
    7#
    發表於 2006-11-29 09:53 |只看該作者

    Re: 接地線的問題

    『都去試試看』................

    實驗嗎?.........

    效果好壞依序是:

    1. 打一根金屬棒到「土」裡面去~埋在土裡的部份要超過 1.5m .......
    2. 接鉛管(水管)、或是有的建築頂樓有預留準備加蓋而未包埋的鋼筋(要把鐵鏽刮乾淨)~避雷針也行......
    3. 接鐵窗(接線處要去漆除鏽~使用膨脹錨樁固定的又比用鋼釘的要來得好些)

    [ 本文最後由 misfit 於 2006-11-29 11:59 編輯 ]
    Had U Sonicared tonite ?
    回復

    使用道具 舉報

    19

    主題

    0

    好友

    780

    積分

    該用戶從未簽到

    文章
    536
    8#
    發表於 2006-11-29 10:35 |只看該作者

    Re: 接地線的問題

    AlexPro 有沒有試過將插頭拔起來後轉 180 度後再插?
    回復

    使用道具 舉報

    49

    主題

    0

    好友

    784

    積分

    該用戶從未簽到

    文章
    795
    9#
    發表於 2006-11-29 11:42 |只看該作者

    Re: 接地線的問題

    現在大樓應該都是鋁門窗吧,上面可能都有做過強化氧化鋁處理,可能導電性不是很好。
    回復

    使用道具 舉報

    110

    主題

    22

    好友

    2723

    積分

    遺失中....

    該用戶從未簽到

    文章
    2983
    10#
    發表於 2006-11-29 11:50 |只看該作者

    Re: 接地線的問題

    所以我說的是~『鐵窗』...........
    Had U Sonicared tonite ?
    回復

    使用道具 舉報

    960

    主題

    27

    好友

    4732

    積分

  • TA的每日心情
    奮斗
    2011-4-11 08:18
  • 簽到天數: 1 天

    連續簽到: 1 天

    [LV.1]初來乍到

    文章
    6465
    11#
    發表於 2006-11-30 00:52 |只看該作者

    Re: Re: 接地線的問題

    原文由 misfit 於 2006-11-29 09:53 發表

    1. 打一根金屬棒到「土」裡面去~埋在土裡的部份要超過 1.5m .......
    2. 接鉛管(水管)、或是有的建築頂樓有預留準備加蓋而未包埋的鋼筋(要把鐵鏽刮乾淨)~避雷針也行......
    3. 接鐵窗(接線處要去漆除鏽~使用膨脹錨樁固定的又比用鋼釘的要來得好些)
    ...


    避雷針真的也可以嗎,若是恰巧雷擊打中這支避雷針,這會不會有影響。
    下班人生
    回復

    使用道具 舉報

    415

    主題

    54

    好友

    5121

    積分

  • TA的每日心情
    開心
    2011-4-9 00:44
  • 簽到天數: 2 天

    連續簽到: 0 天

    [LV.1]初來乍到

    文章
    5080
    12#
    發表於 2006-11-30 00:56 |只看該作者

    Re: 接地線的問題

    真的找不到接地位置的話.......

    鞋子穿厚一點也行,光著腳丫子容易被電到
    回復

    使用道具 舉報

    110

    主題

    22

    好友

    2723

    積分

    遺失中....

    該用戶從未簽到

    文章
    2983
    13#
    發表於 2006-11-30 01:36 |只看該作者

    Re: Re: Re: 接地線的問題

    原文由 Jerry 於 2006-11-30 00:52 發表


    避雷針真的也可以嗎,若是恰巧雷擊打中這支避雷針,這會不會有影響。




    當然會................

    =========================

    大概線會先炸開吧.............. ........99.9999%以上的電會衝下地去,自接的電線會融掉...........

    [ 本文最後由 misfit 於 2006-11-30 01:46 編輯 ]
    Had U Sonicared tonite ?
    回復

    使用道具 舉報

    270

    主題

    0

    好友

    3673

    積分

    大隱隱於市

    該用戶從未簽到

    文章
    7360
    14#
    發表於 2006-11-30 02:13 |只看該作者

    Re: 接地線的問題

    我講一個實例,不過也很好笑。

    我有一個朋友剛退伍,他之前管某國家級地圖單位的的電信設備,之前聊到一件事情,他跟我說隔壁單位的避雷針被雷打到燒掉他這邊的設備,我就問他怎麼一回事?

    他跟我說因為他監工的時候對接地線的電阻要求很高,所以電阻很低,大家都知道同樣的電壓,電阻小電流就大,電流大同時瓦數就大,結果那個避雷針受到了雷擊有好一部分的能量經過他這邊分流掉,結果明明是隔壁棟各自有獨立的防雷擊設備,結果人家沒事,他的設備壞一堆。

    所以接地線弄太好有的時候也會有好笑的反效果,XD
    亞太 0980/050/589
    中華 0989/907/695
    回復

    使用道具 舉報

    110

    主題

    22

    好友

    2723

    積分

    遺失中....

    該用戶從未簽到

    文章
    2983
    15#
    發表於 2006-11-30 02:17 |只看該作者

    Re: 接地線的問題

    所以要接避雷針...........請先確定那隻避雷針不是制高點...........
    Had U Sonicared tonite ?
    回復

    使用道具 舉報

    1

    主題

    0

    好友

    31

    積分

    該用戶從未簽到

    文章
    43
    16#
    發表於 2006-12-2 14:25 |只看該作者

    Re: 接地線的問題

    最好我們的水管是鉛管啦

    還有最好是你敢直接把電腦接避雷針啦,

    而且這就沒有人聽過"突波保護"嗎

    真的很無言
    回復

    使用道具 舉報

    123

    主題

    2

    好友

    1412

    積分

    該用戶從未簽到

    文章
    2153
    17#
    發表於 2006-12-4 01:32 |只看該作者

    Re: 接地線的問題

    買個ups插上去,不知道有沒有用??
    理論上ups應該要有這樣的功能(ups沒有插進第三個洞有沒有效就沒試過了)
    回復

    使用道具 舉報

    46

    主題

    0

    好友

    345

    積分

    該用戶從未簽到

    文章
    279
    18#
    發表於 2006-12-4 01:46 |只看該作者

    Re: Re: 接地線的問題

    原文由 misfit 於 2006-11-29 01:43 發表
    最佳作法是打一根 1.5m 的金屬棒到土裡面去........

    二樓以上的樓層,地線可以接到鐵窗上(要把漆刮掉),或是接到水管上(鉛管)。



    打一根 1.5m 的金屬棒到土裡面去
    1.5m  是150 公分  快要一個人高了
    有可能嘛 ? 那不要準備鑽井的工具了 
    回復

    使用道具 舉報

    110

    主題

    22

    好友

    2723

    積分

    遺失中....

    該用戶從未簽到

    文章
    2983
    19#
    發表於 2006-12-4 04:01 |只看該作者

    Re: 接地線的問題

    沒幹過的蠢事........別認為不可能...........

    何況 1.5m ~只不過是「最低要求」罷了...........
    Had U Sonicared tonite ?
    回復

    使用道具 舉報

    415

    主題

    54

    好友

    5121

    積分

  • TA的每日心情
    開心
    2011-4-9 00:44
  • 簽到天數: 2 天

    連續簽到: 0 天

    [LV.1]初來乍到

    文章
    5080
    20#
    發表於 2006-12-4 14:33 |只看該作者

    Re: Re: Re: 接地線的問題

    原文由 Koala328 於 2006-12-4 01:46 發表
    打一根 1.5m 的金屬棒到土裡面去
    1.5m  是150 公分  快要一個人高了
    有可能嘛 ? 那不要準備鑽井的工具了 

    當然有可能,正規的接地工程可不是隨便玩玩的。

    還有聽說過,打銅柱的地方,是看土壤質地挑選的,
    打了銅柱之後,還要在上面灑鹽、灑水...... (增加導電性)
    回復

    使用道具 舉報

    415

    主題

    54

    好友

    5121

    積分

  • TA的每日心情
    開心
    2011-4-9 00:44
  • 簽到天數: 2 天

    連續簽到: 0 天

    [LV.1]初來乍到

    文章
    5080
    21#
    發表於 2006-12-4 14:51 |只看該作者

    Re: 接地線的問題

    這裡找到一篇,有清楚照片附帶說明:
    http://www.tpfea.org.tw/section03-01.html
    已有 2 人評分分享 收起 理由
    lyr + 1 確是前所未見!
    misfit + 1 我看過的倒沒這般詳細咧..........

    總評分: 分享 + 2   查看全部評分

    回復

    使用道具 舉報

    167

    主題

    0

    好友

    1338

    積分

  • TA的每日心情

    2011-4-8 02:23
  • 簽到天數: 3 天

    連續簽到: 0 天

    [LV.2]偶爾看看I

    文章
    1205
    22#
    發表於 2006-12-4 17:20 |只看該作者

    Re: 接地線的問題

    Larry 的照片,有二點不了解的:
    1. 為什麼要用火藥來...連接,而不是焊接?難道那火藥可以達到銅的熔點,一千多度C?
    2. 接地電阻是怎麼量的啊?是指哪兩點之間的電阻呢?

    ANS1: 看來的確是把銅料(粉?)以火藥燃燒的熱量融化,達到融接的目的
    ANS2: 可以參看 這篇文件 後半的量測方法。

    [ 本文最後由 lyr 於 2006-12-4 18:19 編輯 ]
    ...睡生夢死...
    回復

    使用道具 舉報

    1234

    主題

    10

    好友

    1萬

    積分

    該用戶從未簽到

    文章
    23084
    23#
    發表於 2006-12-4 17:25 |只看該作者

    Re: 接地線的問題

    原文由 Larry 於 2006-12-3 22:33 發表
    打了銅柱之後,還要在上面灑鹽、灑水...... (增加導電性)

    以前在部隊時,還要按表定時灌鹽水。
    [1996] 神寶 Palmax PD-95T [2000] Palm IIIx [2001] SONY S300, HandEra330 [2002] Diamond Mako, CASIO G-FORT, JVC MP-C102, SONY SL10, SHARP SL-5500 [2003] SHARP SL-C700, SONY NZ90/NX60, NEC Sigmarion III, SONY NX73V/U [2004] SONY NX73V/E, SHARP SL-6000L, Handspring treo 600 [2005] SE P900i, Tapwave Zodiac 2 [2006] Garmin iQue 3600, Palm Treo 650/680 [2007] Nokia 9300i/E61 [2008] Nokia E70/E90 [2010]
    回復

    使用道具 舉報

    110

    主題

    22

    好友

    2723

    積分

    遺失中....

    該用戶從未簽到

    文章
    2983
    24#
    發表於 2006-12-4 17:32 |只看該作者

    Re: 接地線的問題

    打接地金屬棒前,要先測分析土壤、並測量土壤含水量,之後才會決定接地金屬棒該打多深,方能達到需求。

    以前也看過施工展示照片,不過沒 Larry 兄 po 的那麼多張..........
    Had U Sonicared tonite ?
    回復

    使用道具 舉報

    270

    主題

    0

    好友

    3673

    積分

    大隱隱於市

    該用戶從未簽到

    文章
    7360
    25#
    發表於 2006-12-4 17:48 |只看該作者

    Re: 接地線的問題

    用火藥是融接,不用銲錫電阻值比較低。
    亞太 0980/050/589
    中華 0989/907/695
    回復

    使用道具 舉報

    359

    主題

    1

    好友

    2398

    積分

    我要當壞人……

  • TA的每日心情
    開心
    2012-1-18 08:46
  • 簽到天數: 12 天

    連續簽到: 1 天

    [LV.3]偶爾看看II

    文章
    2141
    26#
    發表於 2006-12-4 20:39 |只看該作者

    Re: Re: Re: 接地線的問題

    原文由 Koala328 於 2006-12-4 01:46 發表



    打一根 1.5m 的金屬棒到土裡面去
    1.5m  是150 公分  快要一個人高了
    有可能嘛 ? 那不要準備鑽井的工具了 



    當然可以,用喜得釘,而且鑽這個除了要有力量之外,
    運氣也很重要,運氣不好的,可能穿過水泥地後,下面就是鋼筋或是石頭
    這時可就不是一個按字就可形容的。
    回復

    使用道具 舉報

    27#
    無效樓層,該帖已經被刪除

    140

    主題

    0

    好友

    4416

    積分

    壞蛋

    該用戶從未簽到

    文章
    4704
    28#
    發表於 2006-12-5 00:23 |只看該作者

    Re: Re: Re: Re: 接地線的問題

    原文由 Larry 於 2006-12-4 14:33 發表

    當然有可能,正規的接地工程可不是隨便玩玩的。

    還有聽說過,打銅柱的地方,是看土壤質地挑選的,
    打了銅柱之後,還要在上面灑鹽、灑水...... (增加導電性)


    正規的土木工程規範要求是1.5公尺長的銅柱(粗細不明),另外必須挖掘到看的到地下水的位置
    (通常地底下3公尺左右的土壤就很濕潤了,台中地區的話比較難挖因為台中是礫石地層)

    灑鹽灑水的話請不要幹,因為灑鹽可能會腐蝕銅柱以外,同時會破壞土質<=這點老師有強調
    灑水的話也不需要,因為你埋入的地方本來就必須有地下水
    --
    以上是以前念土木系的印象
    回復

    使用道具 舉報

    110

    主題

    22

    好友

    2723

    積分

    遺失中....

    該用戶從未簽到

    文章
    2983
    29#
    發表於 2006-12-5 00:39 |只看該作者

    Re: 接地線的問題

    lifaung 兄講的跟我所曉得的差不多.....因為我也蠻懷疑上面提到的~「灑鹽灑水」....
    Had U Sonicared tonite ?
    回復

    使用道具 舉報

    270

    主題

    0

    好友

    3673

    積分

    大隱隱於市

    該用戶從未簽到

    文章
    7360
    30#
    發表於 2006-12-5 02:22 |只看該作者

    Re: 接地線的問題

    長輩有說,銅棒附近也要放木炭或者會留住水分的東西。
    亞太 0980/050/589
    中華 0989/907/695
    回復

    使用道具 舉報

    您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 免費註冊

    與站長聯繫| PALMisLIFE 掌上生活      下載:更快、更棒、更好玩

    GMT+8, 2024-12-25 09:51 , Processed in 0.044285 second(s), 35 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz!

    © 2001-2012 Comsenz Inc. style by eisdl

    回頂部